主题:三菱定位模块
点击:1577 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
hr5878
三菱QD75D4定位模块内部继电器怎么用?地址怎么分配?
17-10-28 19:56
1楼
编辑
引用
管理
465010287
自己查看帮助看下
17-10-28 20:53
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
定位模块内部没有继电器信号,模块内部是有缓冲区。
每个定位模块占用32位地址,包括X 32位,Y 32位。如果起始地址为0,那占用的地址包括X0-X1F Y0-Y1F,这些地址都是有特定含义的。
17-10-28 22:17
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主那几百页的相关手册相关部分内容看了没有呢?
17-10-29 08:22
4楼
编辑
引用
管理
hr5878
反反复复地看了呢
17-10-29 12:21
5楼
编辑
引用
管理
hr5878
但是,定位模块也有16个点的啊,假如起始IO地址为0,那就是X0-XF,Y0-YF对吧,这样定位启动信号是Y几啊?
17-10-29 12:25
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
你看到哪个定位模块是占用16点的?
17-10-29 14:20
7楼
编辑
引用
管理
hr5878
works2软件了io分配可以选择16点的智能模块
17-10-29 14:48
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
hr5878
在 2017/10/29 14:48:15 发言
【内容省略】
定位模块是属于智能模块,但智能模块不一定是定位模块。
17-10-30 21:25
9楼
编辑
引用
管理
6021368
内部继电器或是数据区基本分为3种:1:参数用2:监视用的,3:控制用,具体如何使用得看手册。有的是位的,比如BUSY,或是限位开关的状态或是M代码的状态。有些是字的,比M代码的标号,当前值等等。地址分配的话,模块是按I/O地址来分配的。内部继电器或是BFM是按轴号来分配的,比如说1轴和2轴的地址就不一样,有可能是加100。
17-11-01 17:16
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息安全基础
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
2025智能机器人发展大会在南京举行,40余款机器人亮出拿手绝活
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
更多新闻资讯