登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:一台汇川变频器频率只能调到16HZ

点击:3430 回复:10

一台汇川变频器频率只能调到16HZ,经查是主控板问题,由于在保内,只能返厂调换。
17-10-25 14:02
可能是软件的问题,板子只需回厂刷一下软件即可
17-10-25 14:23
还有这事?软件自己会变?还是人为造成的?
17-10-25 14:40
这种情况比较少的,不过在保修期内不用管那么多了,直接返厂;
17-10-25 14:43
会不会是硬件问题?
17-10-25 15:55
参数恢复出厂值,不带电机如果也只能调到16HZ的话一般就不是硬件问题了;
17-10-25 16:14
参数恢复出厂值了,没有用。我挪了另一块主板就没事了。反正是在保,我也就没检查主板。
17-10-25 16:32
看来还是变频器质量有问题啊,
17-10-25 18:24
恢复出厂值也没用那应该是主板有问题了
17-10-25 20:15
汇川哪个型号的啊,我知道张力控制的性能和软件版本号码有关,其他很特别的问题倒是没碰到过
17-10-25 21:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯