登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】两台独立一控一软起动柜启动问题(20171025)

点击:1495 回复:22

虽然我不了解这样的系统,但也觉得需尽量了解现场的情况,包括一些细节,特别是非电的问题反映到电的问题上。
起动不成功的具体现象,也很重要。
17-10-24 19:47
尴尬,昨晚又恢复正常了,原因还是没找到表情表情
但管理人员说,官道和阀门都没人去动过,应该不是管道问题。
附件:
[本地下载]
17-10-25 08:35
又好了,见11楼他们拍的视频,这下尴尬,原因还是没找到表情
17-10-25 08:36
估计是机械问题导致的负载加重而拉低电压启动不成功吧!我猜的。
17-10-25 12:07
这个问题,我觉得不难找原因
控制柜你家提供,PLC程序是不是也是你提供的---不是就难一些,但也好找
 有程序,查一下,找出控制水泵启动的点,现场查看这个点有没有输出,没有查程序找出关联的未满足信号。
 有输出,电工上。
 没程序,现场对比找出那个PLC输出点,观察其有没有输出即可。
版主说“在一个网管中,两台泵不能同时启动,是因为管路中有回流的问题。”如果系统没有完备的检测,恐怕挡不住第二台水泵的启动,尤其是PLC控制信号的发出(哪怕只有0.1s)。
我对于类似故障,都是以PLC作为分界,先查PLC,再看结果查程序或外围。
17-10-25 13:32
进一步了解:
水泵出口端有拍门,拍门安装在外河道,两台水泵是独立的官道,如果说外河水位过高导致拍门无法打开实为不妥,如果说拍门有问题,可为什么又自己好了呢?
17-10-25 13:43
PLC输入信号端是一样的,另外就是水泵故障,过热,漏水等保护在面板上都有独立的指示灯并且都到PLC去都有信号,指示灯没有报故障,如果说让管理人员去看PLC的状态,实在是为难了(他们不懂的.),且电话联系他们了解情况并让他们拍视频就已经不耐烦了,老是催着让我们过去。
PLC程序前任编制,我这边没有的。
17-10-25 13:48
嘻嘻,说明设备没问题,就是现场的事儿,只不过,你看不到罢了。而且就是与使用有关联。
17-10-25 14:35
看电压电流,当属正常:电流120A、电压410V,电流大于400A、电压390V。 而又单台开机正常,可能需了解起动不成功的具体现象。
无其他问题的话,或可观察等待,看是否再次出现故障、或待故障现象更为明朗。
未明确的情况下,控制方面也要考虑到,包括现场连线的了解等。
17-10-25 15:46
是的,你说的很全面,等有机会去现场再看。
17-10-25 16:13

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯