主题:【话题】两台独立一控一软起动柜启动问题(20171025)

点击:1495 回复:22

情况说明:
前段时间运行正常,近期突发故障。
1)A和B两个柜子不管先启动哪台,后起的一台始终启动不成功,不管是A后还是B后。
2)这两个柜子之间只有一根低位浮球保护的信号线,没有其他连线。
3)手动和自动情况下都一样。
4)两台控制柜电源取自同一个开关柜,上端取自同一个变压器
目前已告知管理方将后起的控制柜的电压和电流变化拍个视屏给我看下,还没收到回复。
初步只能判定是电网压降问题,但电话了解了下,近期没有新接入其它负载,可能原因是什么,大家分析下?
最后修改:2017/10/26 8:56:40
17-10-24 14:33
再补充下:
两台柜子都是独立的PLC控制。就是只有低位保护的浮球信号,两个柜子共用,通过继电器中继实现。
先起的一台成功后,电压和电流均正常。
最后修改:2017/10/24 14:38:50
17-10-24 14:37
启动不成功是什么意思?
直接启动没反应还是?
具体症状是什么?
17-10-24 15:20
等回复中了,电话沟通了那个人也搞不清楚,我让他拍视频给我。
17-10-24 15:23
这个问题记得以前有过讨论。在一个网管中,两台泵不能同时启动,是因为管路中有回流的问题。所以,楼主不要只是关注电的方面,机械方面也要关注,尽管以前是OK的,但现在是不是与以前有什么不同呢?应该到现场去了解情况为好。
关键是看第二台电机启动时的电流是不是很大。
个见,仅供参考。
17-10-24 15:24
你这个提醒的很好啊!
可现场去就麻烦了啊,我在浙江宁波,那个项目在广东珠海,我是寻思着如果真是压降问题而不是柜子问题我就不去了,因为我们只提供水泵和柜子。
17-10-24 15:27
管路或者阀门问题确实都有可能的,
17-10-24 15:38
这也无妨,先对用户询问一下现在的情况,特别是网管是否有什么改变了,在发生问题之前,都做过什么事等,把情况有个大概其的了解,然后就是让他们把第二台启动过程的电流传过来。再做决定呗。如果不去现场,往往会被假象迷惑的。亲临现场,就能知道真实的现状了。
17-10-24 15:43
嗯,谢谢提醒了。很受用。
17-10-24 15:44
不必客气呦。论坛里什么事都有,可以相互学习和交流。特别希望能知道后续的结果。把此问题有个了解。嘻嘻。