登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】什么情况下电机需要做耐压实验(20171023)
点击:5294 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
yutianhe95
一客户电泵需要保养,问我们报价是否包括电机耐压试验费用和电气设备预防性试验费用,我说先问问我们报价人员看。
实际情况是客户有一个项目电气柜需要更换或者改造(还没定),电泵运行十多年了还没保养过,但问题也没有。这次趁着改造的机会也一并拉到我们原厂进行保养。耐压试验我们确实做不了也没那个条件,因为我们制造的电泵的电机都是外购的。
如果是改造电控柜的话,电气设备的预防性试验做哪些?实际情况是电控柜也没什么问题,只要一些功能性的增加。
最后修改:
2017/10/24 9:07:05
17-10-21 09:21
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
常规的保养我们只做绝缘监测,做绝缘漆,烘干,完成后进行运行试验出具基本的报告就行,真要是做耐压试验只有电机厂做了,说回来没有换绕组,绝缘也好有必要做耐压试验吗?
17-10-21 09:31
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
你这电机是多大的?
小机器就是绝缘耐压
大的电柜预防性试验也就是绝缘耐压
有继保的要测试继保准确性!
17-10-21 14:16
3楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
185KW的电机,运行12年了。客户说要做耐压试验和针对电气设备的预防性试验
17-10-21 14:19
4楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
这种检测设备只有电机生产厂家才会有吧!
17-10-21 15:14
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我怎么感觉绝缘和耐压测试是一回事呢?难道不是吗?都是加高电压看绝缘电阻嘛。绝缘的高压与耐压试验的高压等级不一样?
17-10-21 18:55
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
对的!
开关继保是要做
电机的主要是绝缘阻值。高压电机厂家可以做。
一般的自己用绝缘表测一下吧
17-10-22 20:32
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
对这个也没有概念,绝缘测试和耐压试验,从表象上看,可能两者用的仪器不一样吧,而绝缘读的是阻值、耐压读的是泄露电流(测试电压可调),但不了解两者的测量实质。
回答不出楼主的问题。
17-10-22 21:43
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
实际电机在厂家的话需要测试吸收比了解绝缘材料的可靠性。单纯测试耐压和绝缘电阻并不能准确了解绝缘材料的受损程度,
17-10-22 21:53
9楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
kdrjl
在 2017/10/21 18:55:16 发言
【内容省略】
, 不是一回事的,绝缘用500v的摇表测试即可,而耐压是专门的耐压测试仪,加之二千付以上的高电压,加上几分钟时间。测试其泄露电流。耐压试验对产品有损伤,一般不让多做。一般都是出厂做一下。
17-10-23 07:06
上一页
下一页
工控新闻
【传感器技术新品】闪耀慕尼黑上海光博会! 开启智能感知新未来
和利时携手富春环保的能效升级之路
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
更多新闻资讯