模块坏了,去掉模块,通整流电,显示5C是什么意思。
17-10-20 09:46
可能是模块检测,检测不到模块而已,查看说明书
17-10-20 10:55
可能电流检测信号没有进去,它的电流检测是怎样检测的?
17-10-20 14:28
电流检测,就找传感器。
17-10-21 10:03
找几本咸工的书多看看,还有你有些马虎,把‘SC’都看成了‘5C’,这对于电路板维修,特别是新模块更换来讲都是大大的危险哈!
17-10-21 14:23
不好意思,维修不久,罪过了