主题:【话题】又遇到逆变器不可恢复性系统错误(20171020)

点击:1214 回复:11

今天刚接班就遇到一台逆变器出现不可恢复性系统错误,经厂家确认需要更换。为不影响发电,临时换上库房备用的一台新逆变器。拆掉旧逆变器,换上新逆变器,复制旧逆变器通信地址到新逆变器里。
附件 微信图片_20171019223749.jpg
最后修改:2017/10/23 9:25:12
17-10-19 22:31
在逆变器后台发现新换上去的逆变器还在离网状态。
附件 微信图片_20171019224752.jpg
最后修改:2017/10/19 22:41:34
17-10-19 22:38
进入后台数采管理界面 ,成功搜索到新换上去的逆变器。
附件 QQ图片20171019230615.jpg
接着却发现监控后台“组串管理”界面,新更换上去的逆变器的ESN号仍然是旧的ESN号 。
附件 QQ图片20171019231020.jpg
最后修改:2017/10/19 23:04:37
17-10-19 22:52
在监控后台电站数字化窗口,点击更换上去的逆变器上一键替换,输入新的逆变器ESN号,确定逆变器更换完成 。
附件 微信图片_20171019213507.jpg
17-10-19 23:09
好像还是头一次全程完整地更换一台逆变器,传上来借以与大家一起学习和总结 。
17-10-19 23:14
值班电工吧
17-10-20 09:05
没有拍摄实物图片?话说这玩意即使过保,也得厂家来修理对吧,能自己尝试拆卸研究并修复吗?
17-10-20 09:40
嗯,的确,逆变器严重故障一定要返厂的。
17-10-20 12:24
楼主技术??!
17-10-20 14:16

引用 1522615606 在 2017/10/20 14:16:11 发言【内容省略】

产品尚在质保期内哦,保换的
17-10-20 17:23