主题:【话题】变频器错误接线造成的炸机!(20171018)
点击:4808 回复:26
20楼
编辑
引用
管理
秀空
以前见过电源线接在输出端的。
17-10-25 09:10
21楼
编辑
引用
管理
zzm7959
这个肯定有,我也接错过,是日本变频器。但日本的机子输入输出接反就不炸机。
17-10-25 09:45
22楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
zzm7959
在 2017/10/25 9:45:26 发言
【内容省略】
充电电阻和常规接法不同,不会炸机,比如西门子440。此时,输出端拟变的IGBT每管内部的反压电流泄放二极管成了三相整流桥。
但,仅限一类特定的变频器。以其有过一个帖子讨论过。
17-10-26 21:36
23楼
编辑
引用
管理
zzm7959
嗯嗯,谢谢。
17-10-27 13:11
24楼
编辑
引用
管理
蓝兽
,第一次接变频器时,输入输出接反过,上电内部哒哒响,屏幕不亮,竟然不炸鸡,换过来还挺好用,一身冷汗
17-10-29 11:36
25楼
编辑
引用
管理
zzm7959
有的变频器是没事,我也接错过。
17-10-30 08:32
26楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这接线一定不能相信直觉,一定要看好图再三确认。
17-10-31 18:26