登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:请教各位老师
点击:452 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
2568294859
编写的脉冲指令包括回原点和手动前进,用WORK2中的模拟运行,怎么看不到数值的变化 比如当前值D8340的值 看不到 一直为零?为什么呢
难道定位控制中不能用模拟运行进行测试????
最后修改:
2017/10/17 16:49:22
17-10-17 16:43
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
难道定位控制中不能用模拟运行进行测试????work2没这功能。
要模拟楼主可以试试海为PLC编程软件!
17-10-17 17:22
2楼
编辑
引用
管理
2568294859
谢谢 可是我用的是3菱PLC啊,模拟普通程序都可以 就是定位程序 看不到变化
17-10-17 17:23
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
那你买套硬件玩呗!
17-10-17 17:26
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
感觉这个指令应该模拟不了
17-10-17 17:46
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
定位指令仿真不了的。
17-10-17 17:51
6楼
编辑
引用
管理
jiouai84
定位指令仿真不了,需要有硬件,再者定位指令就那几个用法,关键在于定位前期的计算,后面对伺服驱动器的调试。
17-10-17 19:15
7楼
编辑
引用
管理
2568294859
哦 谢谢 伺服调式大概包括什么调试?计算就是脉冲量问题是吧?
17-10-17 19:58