主题:一个奇怪的运算错误

点击:1438 回复:5

我用的是松下 fp-X0  L60R 系列pLC,我就加了几步四则运算就一直报错,我将  F33  删除,就不报错,虽然找到原因,但是不明白为什么会报错!   下面是图片
附件 IMG_20171016_213648_HDR.jpg
附件 IMG_20171016_213119_HDR.jpg
17-10-16 21:47
看看参与运算的值是否超出范围或除数为零,还有检查地址占用字节是否重叠了
17-10-16 23:11
找到原因了  被除数可以为0,除数不能为0,否则会报运算错误
 解决办法,将  PLC系统寄存器设置  里面的 运算错误报警取消掉
 今天才知道松下PLC  除法运算,除数为0,会报警!
17-10-16 23:49
松下PLC的运算确实是比较麻烦,经常性的出错。特别是数据溢出后,很难解决,很多时候不管你怎么清除都清除不了。其它功能还好,用松下PLC主要是轴类控制比较好用。其它方面就这样子了。
17-10-17 08:19
同感,  前天就因为这个问题。折腾了不少时间,不过这样的运算错误,以后算是知道了!
17-10-18 18:53
除数不能为0,这是基本要求吧。
17-10-19 08:45