主题:请教s7300PLC连线的问题

点击:543 回复:4

s7300原MPI口有个俩芯电缆,连接到触摸屏,我为了好在线查看程序,用了一个带编程口的链接器,6ES7972-0bb12-0xa0,插到MPI口,单独用MPI编程电缆接PC能链接,但把触摸屏的电缆接上接连不上,触摸屏能正常显示,不知什么原因请指教
17-10-15 20:42
上个照片看看你那个带编程口的连接器怎么连接设置的?
17-10-15 21:02
看看DP通讯插头的终端电阻开关在什么位置。
17-10-16 15:19
电阻打到ON的位置了吗?
17-10-17 10:28
谢楼上几位的解答,我把这链接器接在DP不能连线,是不是我的编程电缆是PC/MPI的原因,如果我换PC/DP编程电缆能不能连,如果他程序里没设置行不行,我传几张图是PLC传出的通讯设置请你们帮我分析一下谢了,
附件 MPI地址.jpg
附件 硬件表.jpg
附件 通讯地址.jpg
17-10-17 19:03