主题:西门子200plc modbus通讯利用DONE轮询的疑问

点击:2320 回复:3

就是 m0.2完成后,复位m0.1,执行下一个msg指令,但是程序是从上往下扫描的,m0.1使能的msg指令,要在下个扫描周期才能断开,这样不是会有2个msg指令接通了吗
附件 QQ图片20171015181424.jpg
附件 QQ图片20171015181448.jpg
最后修改:2017/10/15 18:34:05
17-10-15 18:32
附件 QQ图片20171015181424.jpg
附件 QQ图片20171015181448.jpg
就是 m0.2完成后,复位m0.1,执行下一个msg指令,但是程序是从上往下扫描的,m0.1使能的msg指令,要在下个扫描周期才能断开,这样不是会有2个msg指令接通了吗
17-10-15 18:33
不会
17-10-15 19:52
不会,M0.2置位,说明m0.1控制的发送/接收指令已经执行完了
17-10-15 21:21