主题:西门子440变频器故障求救

点击:1502 回复:12

其实大马拉小车的使用,以前早期的MM440没有对小电机限制,后来,手册里特别规定了矢量控制时,电机功率不能小于装置功率的1/3;V/F控制好像规定是不能小于1/10。我忘记了。但确实有规定限制了。
17-10-20 15:33
西门子440,有一个参数,是用来设置“空载”判断的,运行时,输出电流小于这个参数的设置数值,变频器报警。
但貌似楼主的变频器,不是这个参数的设置问题。
17-10-21 13:50
大马拉小车还不能随便用的呀。
17-10-23 15:38