明白了,谢谢
17-10-13 10:07
电机额定电压多少的,我估计用450伏的电容代替没什么问题。
17-10-13 12:01
450V的可以代替500V的用
17-10-13 15:38
楼上都说的对,220V电压用450V耐压电容还是可以的毕竟超过了它的倍压。
17-10-13 15:39
看看实际电压有没有超过450v
17-10-13 15:55
不能超过标示的电压
17-10-15 18:51
正常时耐压选工作实际电压的1.6-2倍就够了
17-10-16 13:51
我记得,很久以前,出差在火车上认识一个电容制造商的技术人员,和他交谈告诉我,电容的电压标称值是电容两端的电压有效值。特就是说,考虑了电压的峰值。也就是说,它的标称电压值,就是包括了这个电压的根号2倍峰值。
但是实际工程使用,我们不可能可丁可卯的用这个电压值,总是要考虑耐压裕量的。以前曾经有一实例,单位有一台电子设备,控制电压是24V直流电源(那时还很少用稳压电源,都是用交流整流的),开始设计的是整流电路的平波电容器耐压值50V,用着都没事。结果,有一个好事的同事,认为电容的耐压值太大了,浪费,他私下改成了耐压25V,后面的事就是,隔一段时间,这个电容就要爆一次,声音很响,周围都飘着电容封装的东西,爆了几次以后,大家才注意到,这个电容的耐压值不是原来的50V,是改成25V的电容了。
17-10-16 14:05
可以用的,那是个电容器的耐压值!当然电压等级高点好,这种电容的耐压最大也就能做到500V。代换时最好是相同耐压,不过有的标称值可能450V和500V是一样的。这个没问题,如果不放心可以用两个耐压250V1.5uF的串联后使用!
17-10-18 14:10
以前买电容也发现这个电压问题,但一直没在意,原来还有这学问的