我要实时读取一个符点数据,每秒更新一次。要用每秒把这个数据向右移动一位,移动十次求平均值。每秒移动一次,每秒求一次平均值。
现在问题是汇川PLC不支持双字浮点数位移!如何才能实现我要的功能呢?
我知道!S7-200有双字位移,但是PLC都订了不想更换!
点击:2802 回复:12
引用 fujifa 在 2017/10/12 9:45:22 发言【内容省略】
如何除以2能实现双字右移呢?你说的除以2是实时数据除以2吗?引用 845352686 在 2017/10/12 19:02:46 发言【内容省略】
你累加10次采集值除以10不就好了,反正是浮点数,又不需要考虑溢出的问题。引用 cvlsam 在 2017/10/12 19:37:24 发言【内容省略】
这是读电表的实时功率做需量控制,打个比方如果要每秒累加一次要10个要十秒出一个平均值!引用 845352686 在 2017/10/12 20:03:34 发言【内容省略】
那你的描述不是要得到10个数的平均值,而是应该是A时间段到B时间段的采用平均值。