登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子g120变频器替换后通讯故障问题

点击:3722 回复:6

各位老师,本单位因为换一只喷油泵,电机变大了,原驱动变频器为西门子6SL3224变频器1.1kw,与S7-300PLC通讯驱动,后换上一只6SL3210变频器4kw,然后把厂家给的改变的运行参数改过去,拨码地址也一样,p918也一样,结果上去以后变频器BF灯闪亮红灯,PLC也是,请问一般应该是什么地方的问题,是不是还要设置什么参数?因为这种变频器我们刚接触,不好意思,麻烦各位老师指点一下。谢谢
17-10-10 14:52
s7-300硬件组态的GSD文件不一样
17-10-10 18:27
G120与S7 300通讯故障,这个我插不上嘴了。如果是上位工控计算机与G120的USB通讯,STARTER操作软件的连接,有说明书作指导。
17-10-10 20:31
用面板直接把参数COPY过去呗,自己设置容易出错
17-10-11 08:21
BF故障灯亮是总线故障,说明你的配置有问题,PLC的硬件组态上更换为新的变频器,网络组态也要更新
17-10-11 12:27
看下GSD 文件是不是一样呀,一样的话不见是你的参数还没睡着好吗、
17-10-11 12:28
谢谢大家,我试一下
17-10-12 07:41

工控新闻

更多新闻资讯