主题:求教!!!!PowerFlex 70变频器过载电流设置问题??
点击:1502 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
0608gongkong
变频器中的过载电流如何设定,电动机铭牌上的电流为额定电流(额定电压380V下),但经过变频变压后电动机上的电压变小,过载电流是否可以改变??求各位大神帮忙解答??谢谢?
最后修改:
2017/10/7 23:25:19
17-10-07 23:05
1楼
编辑
引用
管理
415150043
我通常都是设额定值
17-10-07 23:07
2楼
编辑
引用
管理
0608gongkong
可不可以设大一点,对电动机有没有影响???
17-10-07 23:11
3楼
编辑
引用
管理
0608gongkong
可不可以设大一点,对电动机有没有影响???
17-10-07 23:12
4楼
编辑
引用
管理
415150043
可以啊,设定值控制在电机额定电流的1.2倍内还是安全的,设计时变频器比马大要大一级,不要一对一匹配。
17-10-09 22:39
5楼
编辑
引用
管理
0608gongkong
谢谢!!!!!