主题:预付费电表警报消除

点击:2648 回复:19

电表型号DYSY669,原来是提前几天购电,剩余始终为正数、不会断电加报警,现在联系了供电所,把跳闸线圈断接,即使显示为负数,也不会断电了但会报警闪烁、很吵。插上又购买的电卡才会消除声音。现在想把表上的两个铅封弄掉,剪断蜂鸣器脚,不知妥否,不然不到一个月时间用完又响。表下通过电线连着旁边另一块电表,电表下有数据线通过无线发射到供电所。
17-10-06 17:27
没人遇到过?
17-10-06 23:28
计量装置上的铅封能私拆吗?
17-10-07 04:27
打电话吧95598
17-10-07 06:05
拆除了你就等着罚款吧!,联系供电局检查是否表正常?应该多充点钱,到月底有余不就行了……
最后修改:2017/10/7 7:16:17
17-10-07 07:15
铅封是不能拆的
17-10-07 09:19
你还想拆卸电表,自行焊接线路板?(用烙铁拆焊蜂鸣器?),这是非常危险的做法。
电表上的铅封就是确保不被用户擅自改装和窃电使用的,一旦被供电所认定窃电,并且窃电数额巨大(上万上十万以上),立马被抓+刑事立案,你就等着吃不了兜着走吧。
最后修改:2017/10/7 9:36:21
17-10-07 09:35
你如果认识供电所的人,就可以拆
17-10-07 09:51
这个不能私自拆的吧!
17-10-07 11:39
私自拆电表铅封是要负法律责任的,是不划算的。
17-10-07 12:11