主题:EM231更换

点击:1097 回复:10

西门子EM231模块更换后重新上电 一定要重新下载程序吗?为嘛更换后读不到数据
17-10-06 09:28
不需要下载程序,231上面的DIP开关设置要正确
17-10-06 09:59
这里面是没有程序的
17-10-06 10:00
注意开关拨码要正确!
17-10-06 10:43
硬件设置要和原来的一至,也就是楼上说的拔码开关!
17-10-06 10:52
不需要;
更换前先确认好型号一样的;EM231有很多种的,另外DIP开关设成一致;
17-10-06 11:22
又不是CPU不需要吧,同型号改没问题
17-10-06 19:39
把你原来用的及换上的EM231拍张照传上来看下;
17-10-07 08:41
设置一致就可以了,不需要程序。
17-10-10 08:32
不需要下载程序,但拨码开关一定要设为和原来的一致哦。
17-10-10 10:47