登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教:电容补偿柜的问题

点击:2207 回复:22

大概是取样互感器位置不对,方便发图片看一下,开机就补始终不变,过补电费会很高。
最后修改:2017/10/2 5:59:13
17-10-02 00:30
怀疑补偿仪器死机关掉电源重新启动一下
17-10-02 07:08
电容数量是多少,单个电容的电流多少,算一下投入的电流对不对,功率因数表不应超前,如果超前,有可能是互感器电流反了,如果是在滞后区,靠近1,那么你的负载有多大,,你控制器选的自动还是手动,
17-10-02 07:30
电容器的投、退是用接触器接入还是可控硅接入?这台电容器柜分几路?电容器柜的总断路器合闸时,工厂设备有没有开启?是三相电流都在200A?功率因数表显示是超前还是滞后?如果没有设备开启电容就投入,且功率因数表显示超前,说明接入设备(接触器或可控硅)已经接通,接触器粘连或可控硅短路、再或者控制器坏了;如果已经有设备已开启,且功率因数表在滞后范围内,说明一切正常。
还有的是:电容器组直接用断路器接入,中间没有其它的电器设备,断路器一合闸电容就投入工作,电路中肯定有电流的!
最后修改:2017/10/2 9:14:27
17-10-02 09:01
首先要看功率因数表补偿值是否在○.9以上。再看投入、切除是否正常。
17-10-02 21:57
楼主放假了吗?不急?
17-10-03 04:33
电容器的取样电流互感器一定是要取进线总线的A相电流!检查一下是否正确!
17-10-03 08:23
看了你的问题作以下回答:
1.无功补偿是用自愈式电容进行低压集中补偿的。
2.一般功率因素控制在(0.9-0.95之间),无功补偿控制器以人民电器JKW5系列低压无功补偿控制器为例
附件 wKhQr1MySfSEbKDgAAAAAKtgh8g443.jpg..300x300.jpg
可分为10路,设置好正常动作是电脑单片机检测线路后进行自动切换增加、减少电容组,来提高功率因素,控制在0.9以上。
3.电容投入后电流表电流会增加,三相电流表会逐步增大,是正常的,一般在工厂机械设备工作时,无功功率因素控制器会频繁的切换电容,电容控制柜,用的是专用电容交流接触器来接通、切断自愈式电容器的。
4.电容容量要根据工厂电力变压器来计算,可得到需要总电容容量。
附件 1352444684.jpg
你反应的现象感觉应该是无功功率补偿控制器出现问题啦,电容补偿是根据负荷情况自动控制的。不知楼主电容柜是新安装的还是用过几年后突然出现此现象?如果一直运行正常,突然出现此现象应该的无功功率补偿控制器的故障,买一台新的更换就OK啦......
最后修改:2017/10/3 19:51:04
17-10-03 19:40
检查显示仪表
检查测量元件互感器
检查是否真正在进行补偿
检查设置
17-10-03 22:08
取样电流互感器是在A相,电流互感器的方向有没有反正?请教大家,昨天还是全部接入,我今天把无功补偿表后面的螺丝接线柱紧一下,结果就出现无功补偿表数字闪烁,就是一闪一闪的,请教大家▆
17-10-04 15:30

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯