登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:OMRON CPM2A 程序。

点击:1124 回复:10

附件 微信截图_20170929110107.jpg
CPM2A 程序,只有这3条。开机运行时,1.00不接通,常闭点闭合,40.02不置ON。
想不通什么原因?
最后修改:2017/9/29 11:03:14
17-09-29 11:01
附件 微信截图_20170929110107.jpg
最后修改:2017/9/29 11:03:00
17-09-29 11:02
别的地方没有复位的?
17-09-29 13:52
你可以单独拿出这段程序测试下,看是否可行,可行的话可能是你其他地方的程序存在复位或者限制条件
17-09-30 09:45
程序没有复位的地方。
这个程序,在第一条加上第一次扫描的常闭点253.15,40.02可以置ON。
大概意思就是PLC通电运行时,1.00要有一次ON-OFF的过程.
至少CPM2A机型是这样,其它机型没试过。三菱的小型机却没这个情况
17-09-30 13:38
如果程序没有复位的地方,就将重新顺序改一下就可以了。
附件 1.jpg
17-09-30 17:08
40.01的指令就是要求40.00有一个off~on的过程,你这没有。
想要上电有效,加运行脉冲。
17-09-30 22:28
这段程序我试过几种PLC,三菱、永宏、KOYO的PLC可以置位,Omron和LS的不行。正常运行时,输入点有ON/OFF状态变化时,程序可以置位。
也是偶然发现的这个,问题就是开机第一个扫描周期,DIFU指令不会执行。各个厂家的有点区别,明天再试下AB的。
17-10-01 20:13
程序没有错是你对difu指令及PLC工作特性没理解
或按6楼改程序的顺序
说到那3家plc,如果其相应指令的解释同omron,只能呵呵一下
17-10-01 22:41
谢谢指教。
17-10-02 07:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯