是不是两台同时运行,达到某压力值后停掉其中一台
17-09-27 11:05
都想复杂了就是想单纯的循环运行!:
17-09-27 12:14

引用 1299305403 在 2017/9/26 21:32:02 发言【内容省略】

我看就双时间继电器控制就便宜的啦,把电接点窜进去就可以了。两台空压机循环运行,当到轮到那个空压机运行且压力在设定值就内运行。
17-09-27 14:13
国产工控板,二百元左右。省事又方便
17-09-28 09:25
看似简单,其实不然,如果仅仅单纯实现所需功能程序,确实完全可以,但与原设备安全保护相抵触,况且空压机属于特种设备,任何改造都必须慎重。
多年前,我也曾有楼主同样的考虑,但始终有几个难题无法解决,最终无奈放弃。
1、两台空压机的压力开关动作值能一致吗?不可能,无论你怎么调,不是这台高就是那台高。
2、有这样的情况,比如说,A机的压力未到仍需继续运行,而B机压力已到,必须立即停止。但程序的要求恰恰相反,如按改造后的要求作,又与设备安全保护相矛盾,此时怎么办?
3、惟有将原有的压力开关废除,在储气罐上再装一压力开关,作为轮流总控,但这样一来动作太大了。
17-09-28 11:32
你想得太复杂了,压力表控制时间继电器,双循环继电器控制两台相同空压机,就这点事。:
17-09-28 19:47
表情表情表情表情表情表情表情表情
17-09-28 19:48

引用 1299305403 在 2017/9/28 19:47:09 发言【内容省略】

是可以实现,没什么难度,但由此是否符合原设备的安全保证,是否可通过特种设备的验收,当然你可以选择无须验收,但万一将来有事?此时企业还能提你承担?
17-09-28 20:00
同意29楼的说法
17-09-30 22:22
最好还慎重,同意37楼的想法