主题:西门子CPU224xp 模拟量输入接一个4-20ma的变送器,求接线方法或接线图,大神指点谢谢,cpu模拟量接线端子见图

点击:11972 回复:13

接好了,谢谢
17-09-23 19:17

引用 随遇而安ZPgM 在 2017/9/23 19:15:36 发言【内容省略】

转成0-10V是并接一个500欧姆的电阻,最好是精密电阻
17-09-24 09:06
500欧
18-03-17 21:40
自己测试的话用一个100欧姆~500欧姆都行的啊!
我看你就是自己学习,因此不要计较太多——不就是模拟量与工程量换算比例修正罢了,正好你可以多试试程序
18-03-18 21:50