登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:西门子CPU224xp 模拟量输入接一个4-20ma的变送器,求接线方法或接线图,大神指点谢谢,cpu模拟量接线端子见图

点击:11972 回复:13

附件 微信图片_20170923154018.jpg
附件 微信图片_20170923155018.jpg
附件 微信图片_20170923155024.jpg
附件 微信图片_20170923155028.jpg

西门子CPU224xp  模拟量输入接一个4-20ma的变送器,求接线方法或接线图,大神指点谢谢,cpu模拟量接线端子见图
17-09-23 15:50
并接一个电阻即可
17-09-23 16:55
224xp自带的只能接收电压信号,还要接一个电流转电压的模块或者在224XP的输入端并一个电阻
17-09-23 16:57
224Xp不支持电流方式只支持电压方式
17-09-23 17:10
附件 模拟输入.jpg
17-09-23 17:28
并接多大的电阻?
17-09-23 18:56
并接多大的电阻,接线图是这样吗?确认一下怕把plc烧坏,谢谢回复
17-09-23 18:59

引用 limassol 在 2017/9/23 17:28:41 发言【内容省略】

确认下接线图,怕把plc烧坏,谢谢回复
17-09-23 19:01
250欧姆4-20ma对应1-5v。欧姆定律自己可以算一下。
17-09-23 19:08
接好了,
17-09-23 19:15