主题:西门子MAG 6000电磁流量计如何调系数
点击:1766 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
38983289
西门子MAG 6000电磁流量计除了修正系数可调动流量值大小。还有什么方法可把流量值调小!及去除修正系数权限
17-09-23 00:43
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
一般都是修改仪表系数,别的很少。
17-09-23 12:40
2楼
编辑
引用
管理
38983289
可是有权限,修改值被控制在一定范围内了
17-09-23 14:41
3楼
编辑
引用
管理
秀空
调大不清楚,调小太容易了,这边以前常做,后面装监控了。
把流量计断电一段时间。
17-09-24 09:27
4楼
编辑
引用
管理
38983289
谁知道权限密码上或跳过权限
17-09-24 09:35