主题:接触器没吸合热继常开接通

点击:1839 回复:22

热继电器有热惯性,一般动作以后需要5-15分钟才能自动复位(整定在自动复位模式)。
17-09-22 20:50
机械触点的,这个不难解释吧
17-09-22 21:18

引用 1522615606 在 2017/9/22 16:58:30 发言【内容省略】

应该是这样,当时没有注意等一段时间。
17-09-22 21:21
质量问题内部金属弹片又坏了!
17-09-23 23:12

引用 高雅的雅 在 2017/9/22 20:50:56 发言【内容省略】

确实如此表情
17-09-24 07:09
1.热继电器温度太高双金属片暂时无法复位
2.双金属片粘连  损坏
17-09-27 22:38
为什么保护了??
17-09-28 00:14
换掉,也不麻烦。
17-09-28 08:10
热继的质量问题。
17-09-28 08:59
如果热继电器温度不高,还这样就坏了
17-09-28 14:59