主题:四方22kw六路驱动电压是否正常?
点击:1001 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
2562485184
四方22kw六路驱动电压分别为0.47 1.0 1.0 0.45 0.45 1.0请教大家是否正常
最后修改:
2018/4/18 9:43:21
17-09-19 09:12
1楼
编辑
引用
管理
zcd207
不正常
17-09-19 09:51
2楼
编辑
引用
管理
zzm7959
进水了吧,这样的板子还是不要修了。修复后可靠性低。换个新板子吧。板子都有可能被碳化了,影响绝缘性能!
最后修改:
2017/9/19 10:23:05
17-09-19 10:22
3楼
编辑
引用
管理
2562485184
意思是六路驱动要相等是吗
17-09-19 11:20
4楼
编辑
引用
管理
2562485184
交流档测六路17Ⅴ相等,直流档不平衡,输出电压平衡。不知正常与否,望指教
17-09-19 12:14
5楼
编辑
引用
管理
2562485184
换板就失去价值了,没高手吗?
17-09-19 12:16
6楼
编辑
引用
管理
zcd207
测驱动肯定得用直流档测量,怎么用交流档。看来你真的继续学习了,一定得知道驱动原理才行,做技术不能忽悠,得认真实干
17-09-20 10:08