登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变压器绝缘知识
点击:872 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
1409701608
请教师付们,变压器的一次对二次用多少伏的摇表,变压器一次10kv,二次400v。如果用高压摇表,低压线圈的绝缘能承受得了吗?期待各位师付给以解答,谢々大家!
17-09-19 08:20
1楼
编辑
引用
管理
zzm7959
摇表应该不会损坏被测器件吧
17-09-19 09:10
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
变压器高压侧用2.5KV摇表测量即可,低压侧常用500V摇表测量......
实际大于250V电压耐压测量都是2倍工作电压+1000,因此次级耐压测试电压1800V.......,用2.5KV摇表的确偏高
17-09-19 13:33
3楼
编辑
引用
管理
1522615606
一般跟绝缘等级关系比较大。
17-09-19 17:31
4楼
编辑
引用
管理
gc666
对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用2500V兆欧表(俗称摇表)。测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余电荷(变压器属于电容型电器设备),方可测试。测试时,绝缘摇表应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。会发现指针为“O”。方能继续使用摇表测试绝缘电阻。变压器绝缘分为“高(压)对低(压),高(压)对地,低(压)对地”三种情况..
17-09-19 18:18
5楼
编辑
引用
管理
gzlsj
要做耐压实验
17-09-20 09:03
工控新闻
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
更多新闻资讯