主题:我们老机器用的是松下A4伺服欧姆龙PLC现在换成A6伺服为什么要点10次伺服才会转一圈
点击:1401 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
cody860325
我们老机器用的是松下A4伺服欧姆龙PLC现在换成A6伺服为什么要点10次伺服才会转一圈,原来A4伺点一下转一圈的,请问A4伺服和A6伺服在控制程序上有区别吗?
17-09-18 15:44
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;分辩率是不一样的;
17-09-18 15:48
2楼
编辑
引用
管理
cody860325
分辨率是在哪调?改程序还是伺服设置?
17-09-18 15:52
3楼
编辑
引用
管理
1053370790
参数没有设置好。
17-09-18 16:18
4楼
编辑
引用
管理
路见不平啊
你点10次是点哪?我没搞明白,但是我知道有一个参数 PR008 里面又设置多少个脉冲马达转一圈
17-09-18 16:18
5楼
编辑
引用
管理
cody860325
人机上有手动控制,A4伺服的时候点一下伺服会转一圈,换了A6要点0次才转一圈
17-09-18 16:22
6楼
编辑
引用
管理
卢学斌
两个伺服的编码器分辨率不一样,要设置伺服驱动器的电子齿轮比。
17-09-18 16:31
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
改程序或改伺服上电子齿轮比都可以;
17-09-19 08:09
8楼
编辑
引用
管理
MFDXT
是设备改造呀,