主题:易能EDS800系列空载启动报恒速过电压

点击:1155 回复:8

如题,查故障记录母线电压显示401V,实际监控母线电压显示315V左右,请问要如何分析故障原因呢?
17-09-17 12:40
这是220V的变频器吧,这个数据说明电压检测电路故障了,常见是取样电阻值变大
17-09-17 18:56
我感觉也是电压检测有问题。
17-09-17 22:55
电压检测如果坏了,那为何在变频器监控菜单中能看到315V左右的母线电压呢
17-09-18 04:03
取样分两路走的,一路用于监控运行电压的,一路用于检测过电压的,实际就是一个比较器,过基准就保护
17-09-18 14:54
谁有这个主板的电路图啊
17-09-18 15:26