主题:继电器输出的PLC能用“PLSY”脉冲输出指令吗?

点击:6636 回复:20

可以!真的可以。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
05-07-19 13:08
虽然你在内部做了接收,但是实际Y0是有输出的,这样子会损坏继电器的,因为继电器触点是有使用次数限制的。
05-07-19 13:26

YXG

1000HZ。没响应速度那么快的继电器吧.
05-07-19 14:25
我想请问10楼的兄弟,你说不可以的原因可否为我们讲解一下!
05-07-19 14:41

引用 andy98093 在 2005-7-19 14:41:00 发言【内容省略】

继电器的响应频率不超过10HZ,且此状态下继电器的线圈很容易烧毁;
还有疑问的话找台继电器输出的的PLC试一下,看能否用上一周;
05-07-19 16:01
我同意不能使用的看法。
05-07-27 17:29
16楼
该帖内容不符合相关规定!
05-07-27 19:42
继电器响应就要好几十毫秒,PLC扫描那么快,响应不过来的
05-07-30 13:12
寡人也认为不可以.
05-08-01 22:05
再不用输出的情况下是可以的
(输出频率很低10Hz以下或者100Hz以上)
一、输出频率10Hz以下,应该可以,只不过继电器使用时间有限
二、输出频率100Hz以上,此时继电器线圈相当于获得频率为100Hz的方波,由于频率很高, 继电器将一直处于闭合状态,由于继电器没有连续的开闭,实际其线圈电流很小,不会被烧毁
频率越高,电流越小。
05-08-01 23:01