主题:为什么PLC程序里的输入点X
点击:3096 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
乌龟船长
X既可以用作显示开关状态, 也可以在触摸屏上强制ON/OFF,
17-09-15 11:28
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这是三菱模块化的PLC,与FX的不一样的;
17-09-15 12:07
12楼
编辑
引用
管理
761627387
谢谢,指点
17-09-15 13:12
13楼
编辑
引用
管理
761627387
谢谢,
17-09-15 13:15
14楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
乌龟船长
在 2017/9/15 11:28:01 发言
【内容省略】
设置归设置,有用没用再说。
HAVE FUN!
17-09-15 13:59
15楼
编辑
引用
管理
goldage
触屏可以读写的是PLC内部寄存器的,这样就该会明白了吧
17-09-15 21:53
16楼
编辑
引用
管理
xlian
X变量是反映输入状态的,如果允许你修改其值的话那就麻烦了。
17-09-16 07:55
17楼
编辑
引用
管理
761627387
明白啦,就是只能显示出它的状态,但是不能操作它,
17-09-16 10:10
18楼
编辑
引用
管理
10011001
X输入继电器是有真实的电路回路的,屏是不可能控制X电路的。而M继电器是一种逻辑运算生成假想的“继电器”,通过HMI屏修改逻辑关系来对M继电器进行“读”,“写”的操作。
17-09-17 21:04
19楼
编辑
引用
管理
977998309
你可以使用实际PLC主机上没有的x点,人机可以置位复位的
17-09-18 09:49