登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:为什么PLC程序里的输入点X

点击:3096 回复:20

附件 X.jpg
X既可以用作显示开关状态, 也可以在触摸屏上强制ON/OFF,
17-09-15 11:28
呵呵;这是三菱模块化的PLC,与FX的不一样的;
17-09-15 12:07
谢谢,指点
17-09-15 13:12
谢谢,
17-09-15 13:15

引用 乌龟船长 在 2017/9/15 11:28:01 发言【内容省略】

设置归设置,有用没用再说。
附件 snap1.jpg
HAVE FUN!
17-09-15 13:59
触屏可以读写的是PLC内部寄存器的,这样就该会明白了吧
17-09-15 21:53
X变量是反映输入状态的,如果允许你修改其值的话那就麻烦了。
17-09-16 07:55
明白啦,就是只能显示出它的状态,但是不能操作它,
17-09-16 10:10
X输入继电器是有真实的电路回路的,屏是不可能控制X电路的。而M继电器是一种逻辑运算生成假想的“继电器”,通过HMI屏修改逻辑关系来对M继电器进行“读”,“写”的操作。
17-09-17 21:04
你可以使用实际PLC主机上没有的x点,人机可以置位复位的
17-09-18 09:49

上一页 下一页