主题:为什么PLC程序里的输入点X
点击:3098 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
761627387
今天遇到PLC程序里的输入点X不能在触摸屏里用X来关联,而只能用m来关联程序里的m,这是为什么,谢谢
17-09-15 01:01
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这种问题去问触摸屏和plc的设计人员。
17-09-15 02:43
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
761627387
在 2017/9/15 1:01:06 发言
【内容省略】
因为X对于触摸屏来说是只读变量,而M是读写变量。
17-09-15 05:34
3楼
编辑
引用
管理
gzg_00
你在触摸屏里不能更改X的值
17-09-15 07:46
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
初学的不太明白中间点的用法。慢慢理解下。
17-09-15 07:49
5楼
编辑
引用
管理
知道一点
关联没问题,如果不能,把屏砸了吧---烂屏
17-09-15 08:11
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;X的ON/OFF状态是由外部的接线信号来决定的,你可以在屏上来指示对应的状态,但不可能更改;明白不?
17-09-15 08:38
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
X作为输入点,由端子外接信号控制。
17-09-15 08:39
8楼
编辑
引用
管理
yecao2003
外部输入点的状态不能由触摸屏来决定。
17-09-15 09:22
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
不会吧?X可以做成指示灯用来显示用的