基恩士物理IO代号是什么?比如三菱输入时X,输出是Y。基恩士是不是要分配IO?如何分配?
17-09-14 16:10
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;如果是单机式小型机,是不需要分配的;
地址都固定的;
17-09-14 16:14
2楼
编辑
引用
管理
响响工控
版主,怎么说哦?
17-09-14 16:28
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
KEYENCE用的型号先讲清楚;
17-09-14 17:13
4楼
编辑
引用
管理
响响工控
KVN60
17-09-14 19:04
5楼
编辑
引用
管理
响响工控
KVN60AT的IO输入分别为R0--R203、R500-R607,那它的辅助继电器是什么?
17-09-14 19:12
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
R0000~R59915;
除去你使用的R0--R203、R500-R607,其它的9500多个够你使用了吧?
17-09-14 19:37
7楼
编辑
引用
管理
响响工控
谢谢版主,昨晚看明白了
17-09-15 08:40
8楼
编辑
引用
管理
响响工控
KVN60AT和KVN60ATP的区别是什么?
17-09-15 09:01
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
都是晶体管型的;前者NPN,后者PNP;