登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:2台变压器并联运行 三相电流失衡 负荷失衡

点击:1448 回复:6

2台1600变压器并联运行低压端三相电流失衡,并且A变压器的电流高于B变压器的电流
17-09-14 10:40
并联运行要求2台变压器接线组别、阻抗、变压比完全一致,而且2台变压器到并连接点位置导线距离、接头数量等完全一致最佳,如果接头接触电阻或者导线电阻不一致等均会引起电流不均衡,针对这些原因查找
17-09-14 12:23
变压器的技术参数一致,之前使用都正常,停电重新启动后出现三相电流不平衡
1#变压器                      4#变压器
A项(A) B项(A) C项(A) A项(A) B项(A) C项(A)
2400+ 2300+ 1400+ 700+ 700+ 1600+
17-09-14 12:38
如果是以前可以,现在不平衡了,就得检查变压器了,有一个可能出问题了。
17-09-14 14:53
可能现在两个变压器阻值不一样,或者变压器接线柱阻值变大。
17-09-14 15:15
跟变压器没关系,你是合母联的,你得问一下  上一级的 就是10KV变电站的电压差了,你这样是容易出问题的。
17-09-14 16:19

引用 q642807282 在 2017/9/14 12:38:14 发言【内容省略】

从数值看,#1变C相的负荷跑到#4变C相去了。。。。。。负载改过线没?
17-09-17 12:34

工控新闻

更多新闻资讯