主题:两三菱PLC怎么用485通讯
点击:6749 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
516928907
三个FX-3U 48M PLC 用485通讯,如图连线,怎么用GXwork2软件设置通讯,想实现主站8个内部辅助继电器控制从站8个内部辅助继电器,主站8个内部寄存器控制从站8个内部寄存器,通讯程序该怎么写。跪求大神帮忙。
17-09-13 23:08
1楼
编辑
引用
管理
516928907
是两个 FX3U-48M PLC
17-09-13 23:10
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以看下 FX3U用户手册.通讯控制篇,里面有并行连接以及N:N网络说明,这个通讯是三菱做好的,里面有接线及简单设置的说明。
17-09-13 23:26
3楼
编辑
引用
管理
yecao2003
以前是用cc-link组网,现在不用了吗?
17-09-14 08:21
4楼
编辑
引用
管理
jiouai84
用三菱的N;N的通讯就可以了,用CC-LINK的话还要加模块,又贵