主题:转动编码器出来的脉冲信号能存储吗?然后再发出。

点击:1529 回复:13

转动编码器出来的脉冲信号先存储起来,等用的时候再发送到相应的电器件上。
谁能做的,条件可以谈.
17-09-08 10:51
当然可以,用PLC控制器存储,然后再用PLC控制器发送出去。问题是,您需要保存多久?几天甚至几个月?您需要保存多少次转动编码器的数据?10次转动编码器的脉冲数据?还是100次转动编码器的脉冲数据?
17-09-08 11:08
脉冲要很准确吗?
17-09-08 11:12
编码器有来回转动,转转停停,整个操作时间有是会有一到十个小时不等,存储好了再发,是要什么时间发就什么发,还要重复可用
17-09-08 13:10
当然要很准,少了再发时等于丢步
17-09-08 13:13
自己删除不了自己的帖子
最后修改:2017/9/8 16:24:28
17-09-08 13:46

引用 卢学斌 在 2017/9/8 13:46:33 发言【内容省略】

老哥稳,加油!
17-09-08 15:33
编码器发出来的脉冲由PLC高速脉冲口读到,事实上是读到了一个数,你所说的存起来,存的就是一个数字,要的时候发给你就是,有什么难度吗?短期存PLC可以保持,常启存就得借助外部器件了。
17-09-08 15:37

引用 87969701 在 2017/9/8 13:13:26 发言【内容省略】

丢步那么简单?根本不是丢步的事,而是时序和相序的事。你的要求PLC达不到。
你说说你编码器的解析度和转速。
17-09-08 16:10
得用高速单片机,开发一个小系统了,
17-09-08 16:13