登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:今天客户机械手电机烧了,客户仓库有200V三相电机,但是驱动变频器是AC380三相(以前是城邦电机),于是修改参数启用
点击:1566 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
高雅的雅
今天客户机械手电机烧了,客户仓库有200V三相电机,但是驱动变频器是AC380三相(以前是城邦电机),于是修改参数启用;
但是变频器驱动感觉有点电流偏大,于是将变频器输出电流调大(该变频器轻载2.2KW重载1.5KW,原电机AC380V1.5KW,换上电机是AC200V1.5KW,额定电流比城邦电机电流差不多大一倍),
17-09-07 22:36
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
哦,刚刚忘记说了:将变频器输出50Hz时电压输出限制到AC200,变频器输出60Hz时电压输出限制到AC240,
17-09-07 22:38
2楼
编辑
引用
管理
goldage
现在买个电机不难吧,何必这样改呢
17-09-07 22:49
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
人家老板说进口电机质量牛叉,人家愿意你有啥办法?
不过我以前的富士电机(驱动高速升降机)已经22年了,一直正常
17-09-07 22:52
4楼
编辑
引用
管理
秀空
一般会先考虑用库存的东西。
17-09-08 05:05
5楼
编辑
引用
管理
xlian
你将电机改接成星形
17-09-08 09:24
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
同意楼上的说法,估计这个电机肯定是角接的。
17-09-08 09:52
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
电机的接法不能改吗
17-09-08 10:20
8楼
编辑
引用
管理
MFDXT
同意楼上所提出的意见
17-09-08 10:31
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
17-09-08 11:28
上一页
下一页
工控新闻
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
前5个月融资额232亿元 超去年全年!京东美团等大厂“疯投”机器人
ABB邀你探索直流应用的世界
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
2025开放原子开源生态大会在京开幕
更多新闻资讯