登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助,S7-200系列CPU224如何进行RS485 modbus 通讯
点击:3634 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
13852045792
在用的控制柜内有一台CPU224,上面只有一个编程口,可否通过这个编程口与上位机的RS485(2线制)接口进行MODBUS协议通讯。如可行,应该怎么设置。
如不可以,还有什么办法可以让这台CPU224与的上位机的RS485(2线制)接口进行MODBUS协议通讯。
17-09-07 15:45
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
可以。用对应的库文件。做主站或者从站。
17-09-07 15:54
2楼
编辑
引用
管理
qjj740210
需要编写下载程序初始化200通讯口为Modbus通讯模式,使用200软件提供的Modbus库编程比较容易,200作为从站,PC作为主站通讯。
17-09-07 16:52
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
13852045792
在 2017/9/7 15:45:03 发言
【内容省略】
给你一个西门子200PLC做Modbus RTU从站的程序,另外西门子200和上位机通信的话,也可以用PPI协议,更方便
附件:
[
本地下载
]
17-09-07 19:19
4楼
编辑
引用
管理
13852045792
非常感谢,软件问题解决了,还有硬件问题,CPU224上面的编程口是一个D型就芯插座,485两线接口只需要接2芯,具体是哪两芯?
17-09-07 22:05
5楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
13852045792
在 2017/9/7 22:05:16 发言
【内容省略】
你善于别人嚼好东西后喂你!
17-09-07 22:24
6楼
编辑
引用
管理
13852045792
谢谢
17-09-08 23:09