主题:0-10V电压控制变频器

点击:3950 回复:24

直接通过到0到10v控制变频器,没必要搞的那么复杂啊,你这是学习还是实际应用啊。
17-09-06 13:14
还在学习阶段,不知道我这个想法可不可行
17-09-06 14:58
还在学习阶段。
我想用通讯控制,但是如果不用模拟量的话怎么运用PLC的PID功能呢?
17-09-06 15:03
如果直接给定的话,我用的PLC的PID功能就没意义了。我现在的疑问就是不知道到底改用那种方法合适。用模拟量的话还能不能用USS通讯控制?
17-09-06 15:08
你好,我就是想用您说的第一种方法。但是经过PID出来的数据要怎么处理才能用通讯方式控制变频器呢?
17-09-06 15:23
PID运算结果也可以通过通讯传给变频器啊!PID运算结果是个数值,可以传给模拟量输出端口,也可以直接传给变频器,
你要学习PID就用模拟量直接给变频器。
17-09-06 16:19
其实我重点是想试一下USS通讯。结合上PLC的PID功能。
那PID运算的结果怎么传到变频器呢?
17-09-06 16:37
最实用、最方便的控制与你学习练手是两回事,甚至是矛盾的。
你的控制方式就如同将饭煮熟了,放到冰箱里,然后再加热,说的粗一点就是……。
17-09-06 17:26
兄弟学习就分二步走吧,一口吃不出个胖子来。
17-09-06 19:14
好吧,谢谢。。。还有,我不是兄弟。。。是妹子表情