主题:0-10V电压控制变频器
点击:3950 回复:24
楼主
编辑
引用
管理
lhz416
本人最近在做的是用PLC的PID功能加上变频器变频驱动。经过PLC D/A模块输出标准0-10V电压,用这个0-10V电压来控制变频器的频率。我想选择USS通讯的方式,可不可行呢?0-10V电压的变化怎么在程序里体现呢??哪个参数呢?
17-09-06 09:40
1楼
编辑
引用
管理
805709808
USS通讯,PLC和变频器必须都是西门子的
17-09-06 10:07
2楼
编辑
引用
管理
805709808
用MOV指令把需要的电压值输入到AQW
17-09-06 10:10
3楼
编辑
引用
管理
yecao2003
0-10V对应你的模拟量的量程范围,把数据写到你的输出通道就好了。
17-09-06 10:40
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
805709808
在 2017/9/6 10:07:58 发言
【内容省略】
PLC不一定非要是西门子的!
17-09-06 10:46
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
D/A怎么还USS通讯呢?
17-09-06 11:01
6楼
编辑
引用
管理
711022027
楼主都还没搞明白,模拟量控制,与通讯控制这二个概念,通讯控制不需要模拟量,速度是通过改变变频器内特殊数据地址实现的。
17-09-06 11:35
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
用了USS协议还用模拟量,不好说楼主是否该进修还是咋地??
17-09-06 12:13
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
按楼主的要求有一办法可实现,即0-10V进PLC,在PLC的内部进行PID处理,处理后用通讯信号输入到变频。
也许有人会质疑,既然用了0-10V,那为何不直接用0-10V控制变频?其实变频也是可以接受0-10V信号,进行PID处理的,只不过与PLC相比,其方便程度、灵活程度、控制精度都不及PLC。
不过,还有一种方式同样也可控制变频,就是0-10V进PLC,PID处理后再用0-10V输入到变频,因为只要PLC能接受模拟量信号,也就能输出模拟信号,没必要再转通讯控制。
17-09-06 12:23
9楼
编辑
引用
管理
gk_0
USS通讯直接给定不就好了,干吗多此一举还用模拟量呢?
17-09-06 12:38