超级大手
昨天一位电气安装工来电很尊敬地请教我,30千瓦要用多少平方的电缆,一下把我问住了,想了半天,吞吞吐吐所问非所答地说这与负载类型,距离,电压,单相或三相有关系,安装工很随便地说负载就是电动机一平方两千瓦没事吧,我又想了想更来不及分析很不果断地说差不多。事后我想真是像他说的这么回事。看来经验真是出自那些工作在一线的人。
最后修改:
2017/9/7 14:33:31
17-09-03 18:07
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
几个意思?
17-09-03 18:41
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
三相380V供电,30KW不过是60安左右,以此为选型依据就可以了。
17-09-03 19:51
3楼
编辑
引用
管理
339402782
30KW 3相380V电机,需要看是直接启动还是星三角,就跟这个有关
17-09-03 19:53
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
1平方2千瓦?
希望改变那种想法,这种情况,经验是暂时的凑合。
这个你自己想的对,有国际国家标准的。
17-09-03 21:26
5楼
编辑
引用
管理
goldage
牵强啊,假如是电机负载,二极电机和6极电机的电流根本不同,电缆线也有分类,最简单的是铜芯和铝芯载流量根本不同,经验可以借鉴,但是要具体分析
17-09-03 21:34
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
大师,这个属于最基本的应会知识
17-09-03 21:55
7楼
编辑
引用
管理
hgxmm123
有一个理论计算公式
17-09-03 22:21
8楼
编辑
引用
管理
MFDXT
有时会让这些问题,给问到。
17-09-03 22:57
9楼
编辑
引用
管理
超级大手
根据那位工人经验,电机控制线一般都不会太远,应在30米以内,参照常用规格,6平方/11KW
,10平方/22kw,16平方/30kw,25平方/55kw,我不愿意去算,基本就是那样,差不了多少,还是实际一点好。
17-09-04 02:15