主题: 三菱Q02plc挂两个QJ61BT11N 是否可以都设置成主站,配置两条线路?
点击:1756 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
bth1984
三菱Q02plc挂两个QJ61BT11N 是否可以都设置成主站,配置两条线路?
17-09-03 10:57
1楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
可以,可以一主一从,也可以都是主站。地址分配需要注意下
最后修改:
2017/9/3 13:09:42
17-09-03 13:09
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以,相当于有两个网络,每个主站下面都可以带一些从站。
17-09-03 13:54
3楼
编辑
引用
管理
bth1984
好的,谢谢