登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:ACS510变频器反馈问题
点击:1737 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
332998909
工业水泵由ACS510变频器控制的,远程给定0~60%,反馈0~60为正常;远程给定60~100%反馈都是显示60%,给定跟反馈无法匹配。接线方式是正确的(之前用的好好的),是不是电阻问题,需要如何处理
17-09-01 16:19
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
先检查远程给定60-100%的信号到装置里是60-100%嘛?如果不是,那是外面的问题,如果是那是变频器内部的问题了。先挖问题划一个范围。再做下一步。
17-09-01 18:46
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
应该是设置的问题 ,输出信号项,输出类比的比例和最大极限 设定的不正确,很简单的。一细心问题就解决了,不信你试试,哈哈
17-09-02 09:25
3楼
编辑
引用
管理
千千静听
有时候到了一定的速度,负载过大变频器到了设定的额定电流的时候就限速了。实际速度上不去,反馈怎么能跟上呢?所以要检查实际速度跟踪情况,没问题的情况下再检查参数设置。
最后修改:
2017/9/2 10:55:52
17-09-02 10:55
4楼
编辑
引用
管理
332998909
远程给定60%~100%,变频器有收到60%~100%,电机频率也有升上去到50HZ,就是反馈经DCS到组态画面只显示60%不变。
17-09-02 16:22
5楼
编辑
引用
管理
332998909
实际速度有跟上
17-09-02 16:23
6楼
编辑
引用
管理
332998909
现在怀疑是不是有电阻(250欧)有问题。电流4~20mA 电压1~5V
17-09-02 16:24
7楼
编辑
引用
管理
sbkkan
这是PID参数值设定有限制,上限设定在60%。
ACS510的参数在40组里面进行设置
17-09-03 10:18
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦?如果尚未显示的和给定差,那就看看变频器的实际频率是多少?是100%?还是遇上位显示的一致?如果是后者,那说明电机是否已经过载了?看看电流值?是不是已经达到电机的最大值?
17-09-03 10:46
工控新闻
华北工控BIS-6390ARA-C50:搭载RK3588处理器的国产工业物联网关方案
西克新品速递 | OD200 激光位移传感器
图尔克从振动到预警:驱动设备安全监控新标杆
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第二期全国智能制造工程师资培训(苏州工学院)启幕
和利时助力大唐辽源发电厂实现自主可控升级改造
创造历史!中国队夺得2025RoboCup机器人世界杯冠军
西门子等61企业挺德国制造 承诺3年内投入6310亿欧元
西克光学符号识别 (OCR) 与工业图像处理技术的强大组合
更多新闻资讯