登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:有没有师傅碰的过变频器的这种问题
点击:1819 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
409178657
碰见几台汇川的变频器 空载时电压不稳定有带电机报过载 或者过流 把控制方式从无速度传感器矢量控制(svc) 改成V/F控制电压就稳定了 这是怎么回事啊
17-09-01 16:16
1楼
编辑
引用
管理
莫头脑
汇川就喜欢犯这病
17-09-01 18:55
2楼
编辑
引用
管理
goldage
你说的是早期的MD320的2.2千瓦的小机子吧
17-09-01 21:47
3楼
编辑
引用
管理
409178657
我也不知道什么时候的。 有的时候电压跳动幅度很大。改成VF控制就行了。这是什么毛病
17-09-01 23:02
4楼
编辑
引用
管理
xquan
汇川的通病,这种通病基本V/F都正常,矢量基本使用两三年左右多数都会出现这现象,虽是通病,但都是些外感风寒之类小病,虽是小病,如果在矢量模式下出现会很容易炸鸡的,楼主也不必恐慌,去外面看看医生就会好了
17-09-01 23:49
5楼
编辑
引用
管理
MFDXT
向楼上的老师学习
17-09-02 08:10
6楼
编辑
引用
管理
zcd207
要用矢量控制,就必须电机自适应啊,变频器得读取电机参数,矢量控制原理就是将交流电机解耦分成励磁和电枢的方式进行控制,电机数据必须准确,否者就报过流,矢量控制输出转矩大,稳定,精准。以上的问题可以对重新电机进行自适应,问题就应该解决了
17-09-02 09:22
7楼
编辑
引用
管理
409178657
能修吗?怎么修?有师傅知道吗
17-09-02 09:22
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
解铃还须系铃人。这得问汇川的技术应该是哪的事。如果标量控制ok,矢量控制不行,那是内部的元件有问题了。这得熟悉这种变频器的硬件和软件结构才能知道。
17-09-02 10:47
9楼
编辑
引用
管理
390056658
碰到过汇川320 5.5的矢量带载发抖过流,改VF好了
17-09-02 12:35
上一页