登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:又遇上变频器交流接触器爆炸
点击:2024 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zzm7959
修一台汇川变频器,打开检查,发现24V直流接触器爆炸!炸的面目全非!线圈没事,只是把接触器体崩开!触点看着是坏了,但是整流桥随着损坏!不明白接触器爆炸原因!遇上3回接触器爆炸的了。其中一台变频器其它电路安然无恙!
17-08-30 16:49
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
继电器触点不好?继电器过早吸合(CPU板故障)?
17-08-30 18:04
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,是不是启动电阻出现问题??
17-08-31 07:53
3楼
编辑
引用
管理
805709808
用的是单极直流接触器吧,是模块损坏引起的
17-08-31 08:21
4楼
编辑
引用
管理
zzm7959
您好,充电电阻完好
17-08-31 08:27
5楼
编辑
引用
管理
zzm7959
接触器壳都炸飞了,不知道什么原因。
17-08-31 08:28
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
看一下是单纯过流爆炸还是过压导致短路过流爆炸
17-08-31 08:51
7楼
编辑
引用
管理
zzm7959
不知道,已经换上。前2 个是换上接触器就完好了,后一个是连带全桥和一块IGBT坏了,驱动板上仅坏了2 个18V稳压管。充电电阻完好。
17-08-31 09:39
工控新闻
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万元,应收账款高企,盘中跌停
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
合肥智能传感器产业园项目加快推进
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
更多新闻资讯