登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:三菱E740变频器,频率调低时,电机声音很大
点击:2028 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhjifei
变频器,频率调低时,电机声音很大,频率越高声音小,不知道为什么
17-08-26 22:50
1楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你可以把变频器的PWM调制频率(载波)调高试一下,一般会有改善
17-08-27 07:55
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
变频器是以载波为载体,调制波调制的高频设备,输出的并不是理想的完美正弦波电能,运行声音大了,跳大载波频率,即可
17-08-28 08:37
3楼
编辑
引用
管理
zhjifei
谢谢,好了,声音不大了。
17-08-29 11:38
4楼
编辑
引用
管理
zhjifei
谢谢,好了,声音不大了。
17-08-29 11:39
5楼
编辑
引用
管理
goldage
你是用的普通电机吧,变频电机很少出现这个问题
17-08-29 22:21
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
原来是什么参数,现在呢?
17-08-30 09:38