dmyaohongliang
奇怪了,有台三碁S1100,11Kw变频12HZ以下,输出三相UVW对N端和P端对称各250V,但12Hz以上就不对称了,UVW对N端为50多V,对P端为450左右,且UVW三相都相同。但能带电机工作。烧脑,请大师们赐教!
17-08-24 19:39
1楼
编辑
引用
管理
dmyaohongliang
主板换过也一样,驱动板的所有电解都换了也一样,还是老样子对N和P不对称,不解?
17-08-24 19:49
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
带电机能工作正常?电压电流也正常不?
17-08-24 20:11
3楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
我也遇到过一样的,不记得是什么牌子了,能带负载,最后交给客户,到现在一两年还好好的,记得是10几HZ到40HZ中点电压不对称,10HZ以下和40HZ以上都对称,测交流电压又是对的
最后修改:
2017/8/24 20:22:18
17-08-24 20:19
4楼
编辑
引用
管理
dmyaohongliang
电流电压正常
17-08-24 20:26
5楼
编辑
引用
管理
dmyaohongliang
对,测交流输出电压也正常
17-08-24 20:27
6楼
编辑
引用
管理
dmyaohongliang
不知能否耐得住长期工作?
17-08-24 20:59
7楼
编辑
引用
管理
zcd207
可能是设置的问题啊,先恢复出厂参数。如果三相一致,应该问题不大
17-08-25 10:26
8楼
编辑
引用
管理
dmyaohongliang
今天去装机了,能正常工作,不知能长久否?
17-08-25 12:49
9楼
编辑
引用
管理
765415688
烧脑的问题,现在解决了吗?