主题:只通过监测线电压能否准确判断故障相

点击:768 回复:10

我处一箱式升压变压器,电压表监测Ubc,Uca电压正常,但Uab为0V,检查发现A相熔断器接触不良。问题是,能否只通过监测到的线电压准确判定哪一相为故障相?
最后修改:2017/8/24 19:30:29
17-08-23 10:46
按照你的信息就能判断A相有问题的!
17-08-23 10:51
每相装一个指示灯就可以了。
17-08-23 13:03
这是多么简单明了的故障现象啊!
17-08-23 13:16
高低压控制柜,上面不都有A.B.C相电源显示的吗?我就在巡检的时候发现缺相,上报,结果是上级电源缺相。
17-08-23 14:24
测量相电压可以得出哪一相有问题。
17-08-23 15:13
a相接触不良,为什么UAC电压正常呢?
17-08-23 21:40

引用 蛇会大学 在 2017/8/23 21:40:39 发言【内容省略】

可能是B相接地系统
17-08-24 10:52
Ubc正常、则B相正常,Uab为0、则A相异常,如果是人工判断,当为如此。
17-08-24 11:00
为何ca会正常。我感觉即使ca有电压,也应该低。
17-08-26 12:56