登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:只通过监测线电压能否准确判断故障相
点击:768 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
liuxd6909
我处一箱式升压变压器,电压表监测Ubc,Uca电压正常,但Uab为0V,检查发现A相熔断器接触不良。问题是,能否只通过监测到的线电压准确判定哪一相为故障相?
最后修改:
2017/8/24 19:30:29
17-08-23 10:46
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
按照你的信息就能判断A相有问题的!
17-08-23 10:51
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
每相装一个指示灯就可以了。
17-08-23 13:03
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
这是多么简单明了的故障现象啊!
17-08-23 13:16
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
高低压控制柜,上面不都有A.B.C相电源显示的吗?我就在巡检的时候发现缺相,上报,结果是上级电源缺相。
17-08-23 14:24
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
测量相电压可以得出哪一相有问题。
17-08-23 15:13
6楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
a相接触不良,为什么UAC电压正常呢?
17-08-23 21:40
7楼
编辑
引用
管理
0134228
引用
蛇会大学
在 2017/8/23 21:40:39 发言
【内容省略】
可能是B相接地系统
17-08-24 10:52
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
Ubc正常、则B相正常,Uab为0、则A相异常,如果是人工判断,当为如此。
17-08-24 11:00
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
为何ca会正常。我感觉即使ca有电压,也应该低。
17-08-26 12:56
上一页
下一页
工控新闻
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
7.9%,规上工业的动能之变
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯